Bonjour,
Mon ballon d’eau chaude Pacific Steatite 100L fait disjoncter l’électricité de mon appartement.
Je souhaite donc pouvoir essayer de remplacer moi même la resistance. Malheureusement je suis bloqué à la première étape de dévissage du thermostat, en effet je ne sais pas avec quoi dévisser les vis qui retiennent le thermostat (entourées en rouge sur ma photo), aucun de mes tournevis ne semble approprié. J’ai bien noté qu’il faut dévisser les vis qui retiennent les fils électriques (entourées en vert sur ma photo).
Pouvez-vous svp m’indiquer comment et avec quel outil procéder pour dévisser les vis entourées en rouge?
Je vous remercie par avance
-
Bonjour Monsieur,
Pour répondre à votre message les vis en rouge ne sont pas à démonter car se sont les vis de fermeture du thermostat donc surtout ne pas y toucher.
Le thermostat est simplement enclipsé dans la résistance. Il suffit donc de prendre le thermostat complètement dans la main et de tirer dessus.
Nous vous joignons si besoin un lien de notre site internet Thermor assistance pour le remplacement de résistance.
Si vous avez des doutes nous vous conseillons de faire appel à un artisan plombier de votre choix.
Cordialement