Commentaires

9 commentaires

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur,

    Concernant votre demande nous vous invitons à vous dirigez le lien ou le sujet à déjà été traité.

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360008136519-Alimentation-resistance-steatite

    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Pierre Dupuis

    Bonjour Monsieur, 

    J'ai lu la note que vous m'avez indiqué, je comprends que le ballon Duralis n'ai pas encore été testé/qualifié avec ce système de modulation mais je peux vous garantir que cette demande client va être fréquente dans le futur, la dernière est de quelques jours d'ailleurs.. l'autoconsommation a de beaux jours devant elle je crois. 

    Ne peux t on pas envisager un circuit de protection (diodes de roue libre, condensateur de filtrage) à l'entrée de l'alimentation du circuit de controle du thermostat par exemple..  Pouvez vous demander a votre engineering qu'est ce qu'il est possible de faire? 

    Merci de votre aide. 

    Cordialement ,

    Pierre Dupuis 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur,

    Nous ne pouvons vous dires si votre demande sera de plus en plus fréquente dans le futur et nous ne connaissons pas les études actuelles des prochains nouveaux produits.

    A ce jour nous ne pouvons valider votre installation mais sachez que nous faisons remonter votre remarque à notre bureau d'études et ne manquerons pas de revenir vers vous si nous avons une réponse positive.

    Bien cordialement.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Pierre Dupuis

    Bonsoir Monsieur,

    Tres bien si le BE peut regarder le sujet, je ne peux de mon coté me résoudre à renvoyer le Power Reducer en question (il va me permettre déconomiser pratiquement toute la chauffe de l'eau pendant l'été..!

    En tant que client et influenceur sur ces sujets j'ai besoin d'une solution au moins temporaire dans l'intervalle. A cette fin pourriez vous m'envoyer le schéma electrique de la carte de puissance avec les relais. Je tiens à vous dire que mon chauffe eau a plus de cinq ans et que ce n'est pas une question de validation de mon installation qui est en cause.

    Merci d'avance

    Cordialement    

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur,

    Après retour de notre BE et R&D il nous est malheureusement pas possible de vous fournir le schéma électrique de la carte de puissance cause de confidentialité constructeur.

    Nous en sommes sincèrement désolés.

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    PIERRE

    Je suppose que votre réponse s’applique au Malicio 2. Merci de me dire.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur BERLANCOURT,

    concernant le schéma électrique de la carte de puissance du chauffe eau Malicio2,

    la réponse est la même que pour le Duralis.

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Pierre Dupuis

    Monsieur Berlancourt, 

    PVI Vu la souplesse et l'écoute client examplaire de Thermor, j'ai du résoudre le souci par mes propres moyens.. Sur le PCB du Duralis j'ai simplement isolé l'alimentation du thermostat versus la sortie puissance qui inclut le relai de commande de la résistance (coupure de deux pistes sur le PCB) J'ai ensuite alimenté séparément le circuit de controle de la resistance par une alimentation 220V séparée. 

    J'espère que cela pourra vous etre utile..

    Cordialement,

    P. DUPUIS

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Vincent

    Bonjour!

    Etant professionnel du photovoltaïque et ayant le problème, je confirme le point de M. Dupuis.

    Je propose de plus en plus des systèmes type PowerReducer ou OhmPilot qui permettent de rediriger l'électricité du PV dans le ballon d'ECS. le PowerReducer fonctionne en PWM, l'OhmPilot par coupure d'alternance. Dans les deux cas, l'électronique ne supporte pas le hachage.

    Je pensais changer la carte par la pièce électromécanique, mais on perds la protection ACI. Avez-vous une solution?

    M. Dupuis, votre solution m'intéresse à titre perso. Il va de soi que je ne permettrais pas de la mettre en œuvre chez un client. Pouvez-vous me contacter sur vincent.sandner at mobasolar.com ?

    Cordialement;

    SANDNER Vincent.

    0