Pas assez d'eau chaude - Duralis 150L.

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur,

    Tout d'abord notre attention est attiré sur le faite que vous parlez d'un chauffe-eau Duralis Stable (horizontal, posé au sol). Nous vous informons que cela est impossible. Un Stable est obligatoirement posé au sol dans une position vertical.

    Nous vous informons qu'un chauffe-eau de gamme Duralis horizontal doit avoir impérativement les piquages eau et froide en dessous de l'appareil et non pas sur le côté ou façade. Cela comme précisé dans la notice et avec une distance d'environ 40 cm par rapport au sol.

    Il est sur que si votre plombier à installé un chauffe-eau horizontal avec les piquages en façade votre capacité d'eau chaude disponible sera divisé par 2 voir par 3 et voir au risque de rendre la résistance HS.

    Il n'existe aucun chauffe-eau de la gamme Duralis avec un raccordement sur le côté.

    Nous vous invitons à contacter le plombier afin qu'il puisse remettre dans les normes cette installation .

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Clément Godar

    Rebonjour,

     

    Merci pour votre réactivité.

    Au temps pour moi, ce n'est pas un stable alors. Il est bien horizontalement au sol. Je vais contacter mon plombier pour corriger ce mauvais positionnement alors.

     

    Encore merci, et bonne fin de journée.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.