Passage de Branchement chauffe eau Thermor Duralis 281077 triphasé en monophasé
Bonjour,
j’ai un chauffe eau Thermor 281077 qui a été installé l’année dernière par un plombier dont je n’ai pas le contact.
L’installation électrique comportait une alimentation en triphasé + terre à ce moment-là,
Le chauffe-eau contient actuellement la carte : TEC2 KIT TRI 25.60.0301G
Dans la notice, il est noté :
« Pour le passage en 400V triphasé, suivre les instructions dans l’emballage du kit vendu separement » ce qui laisse supposer qu’il était livré d’origine en monophasé,
Je suis en train de refaire le tableau électrique, et souhaite le repasser en monophasé et supprimer le triphasé
Merci de bien vouloir me donner la marche a suivre s’il vous plait
Bien cordialement,
Christophe.
-
Bonjour Monsieur Meneroud
Effectivement votre chauffe-eau est livré d'origine avec une carte mono (verte) la carte Tri (rouge) est en sup si l'alimentation est en 400V.
Pour repasser en mono il vous faut commander la carte mono de référence 099110 chez un revendeur professionnel en matériel électrique et sanitaire. Aucunes actions est à effectuée sur le couplage de la résistance.
Bien cordialement