Chauffeau 200 litres , clignote vert rapide
Chauffeau thermor code 181077 ,installé en mai 2014 dans le sous sol chauffé , depuis 24 heures absence d'eau chaude , un clignotement vert rapide , , j'ai remplacé la résistance avec le mémle code chez un professionnel agrée (partpide à rennes ) qui a confirmé aussi que c'est un problème de résistance ,
mais le changement de résistance n'a rien changé , il existe aussi un voyant rouge par intermittence .
il existe de l'eau dans le ballon , , que puis- je faire maintenant , le remplacer ??
Merci de votre réponse , c'est un ballon qui a 5 ans .
Contact téléphonique possible au 06 29 23 25 19
-
Bonjour Monsieur Marwan
Pour faire suite à votre post, si votre voyant vert clignote rapidement il y a obligatoirement la voyant rouge qui doit s'allumer X fois toutes les 3 secondes (ex: 3 clignotement, arrêt de 3 sec, ........). Si cela est le cas le problème provient du thermostat et non pas de la résistance.
D’ailleurs pour nous il n'était pas du tout nécessaire d'effectuer le remplacement de la résistance.
Bien cordialement
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire