problème cumulus steatis qui disjoncte

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur Deguine

    Pour information nous avons essayer de vus contacter par téléphone et avons laisser un message sur votre répondeur.

    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    sébastien deguine

    bonjour,

    j’ai bien eu votre message et vous en remercie

    la disjonction se fait au niveau du thermostat 

    j’ai tester la résistance et la sonde comme indiqué sur vos forums avec multimètre ils sont ok

    c’est un antartrage consequent et ma question est de savoir si le detartrage de celui ci me garantira par la suite le bon fonctionnement ??

    car je ne veux pas faire venir un plombier faire cette tache si par la suite ca ne suffit pas et qu’on me dit que je doit le remplacer... merci d’avance pour votre réponse cordialement 

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Re bonjour Monsieur Deguine

    Le détartrage ne pourra que faire du bien pour le chauffe-eau et pour votre consommation électrique. Car plus un chauffe-eau est entartrer plus il mettra de temps à arriver à température donc plus de consommation électrique.

    Si votre thermostat n'a été trop réenclenché cela devrais aller et garantir le bon fonctionnement. Autrement il faudra voir pour partir sur un remplacement du thermostat.

    Si vous décidez d'effectuer le remplacement du thermostat la référence est 029477 que vous pourrez trouver chez un revendeur professionnel en matériel électrique et sanitaire.

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.