Linky et gestionnaire d'énergie dc2z
-
Bonjour Monsieur Fau
Nous vous informons que le gestionnaire d'énergie est tout à fait compatible avec le Linky. Si celui-ci ne détecte plus le signal il fort possible que votre problème provienne en amont du gestionnaire. Aucuns paramétrages n'est nécessaire.
Nous vous conseillons de faire appel à un électricien pour que celui-ci prenne contact avec notre service technique pour professionnel au 02.38.71.07.77 afin d'effectuer des tests.
Bien cordialement
-
Merci pour votre réponse, Patrice. Mais depuis mon post, le problème a été résolu. Je vous fais le compte-rendu du retour d'expérience, cela peut, peut-être éviter à certains clients d'ENEDIS de subir les mêmes désagréments.
En fait, le raccordement des fils pilotes avait été fait en C1/C2 du compteur (contact sec), ce qui permettait le fonctionnement d'un contacteur jour/nuit, mais pas celui du gestionnaire. Après une deuxième intervention, le technicien a effectué le branchement sur le bornier T1/T2 du Linky. Toujours aucun résultat ! C'est à la troisième intervention, que le nouveau technicien a compris l'erreur et a correctement effectué le raccordement en I1/I2.
A la décharge de ces intervenants, il faut dire que ce bornier n'est pas très visible. Il est noir, juste au-dessus des contacts C1/C2 et de type "Wago", sans vis de serrage apparentes. Je conseille donc aux futures "victimes" d'être vigilantes lors du remplacement du compteur et de s'assurer avant le départ du technicien que tout fonctionne correctement. Ceci dit, la société sous-traitante d'ENEDIS a été très réactive et a pu résoudre le problème dans des délais très courts.
Cordialement,
G. FAU