problème de thermostat - Chauffe eau 271062
je suis obligé de réarmer le thermostat assez souvent ,sinon je n'ai pas d'eau chaude ( ballon d'eau chaude Thermor 271062 ) pour quelles raisons ? dois-je le changer ? le branchement est en 380 volts - puis-je le brancher en 220 volts ?
Merci pour votre réponse
-
Bonjour Monsieur Morisseau
Si le thermostat se met très régulièrement en sécurité, le problème peut provenir soit du thermostat qui est défaillant soit d'un problème d'entartrage très conséquent à l'intérieur de la cuve. Nous conseillons d'effectuer un entretien (détartrage) tous les deux ans de la cuve et de remplacer l'anode magnésium qui sert à l'anti corrosion de la cuve.
Vous pouvez essayer de remplacer le thermostat. Celui-ci porte la référence 029477.
Il est tout à fait possible de passer de 380 volts à 230 volts à condition de changer le couplage de la résistance.

Bien cordialement