Perte de débit eau chaude sanitaire sur Biopack Optimum 300L Hydro
Bonjour,
je cherche un réparateur Qualisol pour diagnostiquer et réparer une installation solaire Thermor Biopack Optimum 300L Hydro qui fonctionne couplée à une relève sur chaudière Frisquet. Cette installation fonctionne depuis pratiquement 10 ans mais le débit d'eau chaude diminue progressivement.
J'ai cherché un installateur sur : http://www.qualit-enr.org/ Malheusement ce site fonctionne très mal et n'ai pu trouvé personne dans ma région et les gens du 78 ne se déplacent pas vers Paris. L'installation se situe à Malakoff. 92240.
La société ERALEC qui a construit ne fait plus de solaire. Pourriez vous m'indiquer un ou plusieurs intervenants dans cette zone.
Vous en remerciant pas avance, bien cordialement.
jl lhermitte. 0687958777. jllherm@free.fr
-
Bonjour Monsieur Lhermitte
Concernant votre post le débit en eau chaude au robinet dépend de votre pression en eau froide qui rentre dans le chauffe-eau. Plus le pression EF est importante plus le débit EC sera important.
Votre problème provient certainement d'un entartrage très conséquent de votre groupe de sécurité et de la cuve interne de votre chauffe-eau. Encore plus si celui-ci n'a jamais été détartré et entretenu.
Nous ne pouvons malheureusement pas vous dirigez vers un artisan spécialiste solaire car nous n'avons pas d'artisan agréer Thermor.
Nous vous conseillons de faire appel à un plombier de votre choix pour effectuer un détartrage du chauffe-eau et remplacement du groupe de sécurité.
Voici le lien ci-dessous des artisans qui font normalement du solaire autour de Malakoff.
https://www.qualit-enr.org/annuaire/installateurs-chauffe-eau-solaire/92240-malakoff#resultat
Bien cordialement
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire