chauffe eau thermodynamique erreur 28
bonsoir,
après avoir regardé le forum et suivi vos conseils je pense avoir un problème moi aussi avec mon chauffe eau.
la différence entre T01 et T02 et bien sup à 10°:
T01 28° (ce qui semble tout à fait possible)
T02 -16° (pas cohérent du tout)
soit 44° d'écart !!!!!
de plus, je ne peux pas vérifier après 10 minutes car la pompe coupe avant.
Es-ce également un problème de gaz ou un tel écart peut venir d'une sonde ?
Avez-vous une idée du tarif pour une telle réparation car il à 5 ans donc plus garantie....
Cordialement
-
Bonjour Monsieur Trayon
L'erreur 28 n'est pas obligatoirement un problème de fluide frigorigène mais peut être une sonde HS et qui ne donne plus le bonne valeur de température.
Nous vous invitons à contacter un frigoriste pour que celui-ci prenne contact avec notre service technique pour professionnel au 02.38.71.07.77 devant l'appareil afin d'effectuer les vérifications nécessaire pour définir exactement la cause du problème que vous rencontrer.
Pour trouver un frigoriste vous pouvez vous orientez vers le lien ci-dessous.
Bien cordialement
-
bonjour, merci de votre réponse.
aujourd'hui j'ai regardé les différentes T° après 10 mn et après 25 mn de fonctionnement de la PAC:
T01 min 24 puis T01 min 22
T01 maxi 25 puis T01 maxi 30
T01 25 puis T01 22
T02 min -14 puis T02 min -14
T02 maxi 29 puis T02 maxi 29
T02 -11 puis T02 22
T03 min 09 puis T03 min 09
T03 maxi 64 puis T03 maxi 64
T03 47 puis T03 47
je constate que les min et maxi de T02 et T01 changent alors que se sont des réglages d'usine. Es-ce du à un problème de sonde ? il y a-t-il moyen de reprogrammer des valeurs d'origine ( T01 maxi 35 / mini -05) ???
merci de votre aide.
-
Bonjour
Au vu des relevés de température cela pourrait provenir effectivement de la sonde ou alors d'un manque de fluide frigorigène.
Les valeurs de T01 et T02 ne sont pas des réglages d'usine mais simplement des valeurs relevées lorsque l'appareil est en fonctionnement, donc celles-ci peuvent varier par rapport aux températures d'aspiration de l'air.
Afin de valider la cause, nous vous invitons à contacter un frigoriste pour que celui-ci prenne contact avec notre service technique pour professionnel au 02.38.71.07.77 devant l'appareil afin d'effectuer les vérifications nécessaire pour définir exactement la cause du problème que vous rencontrer.
Pour trouver un frigoriste vous pouvez vous orientez vers le lien ci-dessous.
Cordialement