ACI+ - 200L - 281076 - Heures creuses
Bonjour ,
Comment savoir si le tarif heures creuses est pris en compte sur mon cumulus ?
Mon contrat me donne 2 plages horaires HC 2h00- 7h00 , puis 14h00-17H00
J'ai un compteur Linky et dans le tableau électrique, il y a un DPN 16 A et un relais type Hager ET 221.
Merci
Cdt
Ph.Commeau
-
Bonjour Monsieur Commeau
Si votre appareil est équipé d'un voyant de chauffe (orange) celui-ci ne s'allumera simplement lorsque votre chauffe-eau est alimenté pendant la période des heures creuses dans les périodes de 2h-7h et 14h-17h. Cela voudra dire que l'appareil prend bien en compte les heures creuses.
Si votre appareil n'est pas équipé de voyant de chauffe, le seul moyen de vérifier si celui-ci prend bien en compte c'est de faire effectuer via un électricien la tension d'alimentation sur l'entrée du thermostat électronique.
Si pendant périodes HC il doit y avoir environ 230 volts.
Si hors périodes HC pas de tension d'alimentation.
Cordialement