Equateur 2 bloqué en HG centralisé - Hors gel

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Christelle,

    l'information HG Centralisé indique que votre radiateur reçoit un signal permanent sur son fil pilote qui est interprété par l'Equateur comme une demande Hors Gel (mode absence prolongée). Cet ordre est prioritaire sur tous les autres ordres c'est pourquoi je vous conseille de contacter votre installateur pour réaliser le tests suivant.

    Pour déterminer l'origine de cet ordre, il devra débrancher le récepteur Delta Dore du fil pilote.

    Si le phénomène s'annule, le récepteur ou le gestionnaire est en cause -> il faudra contacter Delta Dore pour trouver une solution.

    Si le phénomène perdure, le thermostat et/ où la carte de puissance sont certainement en cause -> Il faudra  les faire remplacer.

    Merci de votre confiance,