ZenEco pilotage chauffe-eau
Bonjour,
je souhaiterais savoir s'il est possible de programmer la temporisation jour/nuit du chauffe-eau directement via l'horloge interne du ZenEco sans devoir utiliser le contact du compteur EDF (le compteur est non électronique et trop éloigné).
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Richard France.
-
Bonjour,
Il n’y a pas nécessité d’un compteur électronique et d’une liaison Télé Information Client pour piloter le chauffe-eau via le Pack ZenEco.
Tous les compteurs, mécaniques et électroniques, disposent d’un circuit HP/HC (en heure creuse le circuit est fermé par le compteur et une tension électrique est établie sur ce circuit, en heure pleine le circuit est ouvert et aucune tension électrique n’est établie).
Le boîtier modulaire du Pack ZenEco est prévu pour piloter le chauffe-eau eau soit par le circuit HP/HC, soit par décodage de la Télé Information Client (qui n’est disponible que sur les compteurs électroniques).
L’horloge interne du boîtier de commande du Pack ZenEco n’est pas utilisée pour piloter le chauffe-eau mais uniquement le système de chauffage et éventuellement les volets (s’ils sont à la norme IO Homecontrol).Si vous n’avez ni circuit HP/HC, (tous compteurs), ni Télé Information Client (compteurs électroniques uniquement), peut être pouvez-vous ajouter une horloge directement au niveau du tableau électrique, à synchroniser avec les horaires de votre abonnement électrique.
L'installation d'un tore sur le fil de la phase alimentant le chauffe-eau, relié aux bornes de mesure du module du Pack ZenEco, vous permettra de connaitre la consommation électrique associée.

Cordialement,
Denis F. -
Bonjour Monsieur Fallai,
Un grand merci pour votre réponse rapide et très complète. Vos explications confirment ce que je pensais avoir compris en lisant le mode d'emploi du ZenEco. Mais je trouvais tellement frustrant de devoir installer une horloge à coté d'une autre horloge (puisque le ZenEco est aussi une horloge) que j'ai posé la question à tout hasard. Dommage que le programmeur du ZenEco n'ait pas prévu une petite portion de code supplémentaire à cet effet dans son programme ;-)
Je vais donc, soit installer une horloge dans le coffret divisionnaire (prévu pour alimenter une autre partie de logement située à environ 25 m du TGBT), soit installer un relais d'interface dans le TGBT et envoyer une "copie" du contact HP/HC vers le coffret divisionnaire et piloter le ZenEco. Je pense d'ailleurs opter pour cette seconde solution mais il faut prévoir un câble de 25 m et aussi un relais pas trop cher (au stade actuel j'ai vu que Hager propose des relais d'interface BT-TBT EN146 mais à près de 90 € !!!).
Dans les deux cas il ne me sera pas nécessaire d'installer un contacteur jour/nuit dans le coffret divisionnaire puisque le ZenEco s'en charge avec son contact capable de commander 3.300 W si je me trompe. C'est déjà cela, merci ZenEco.
Encore merci pour votre aide.
Cordialement.
Richard France.