Radiateur équateur

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Gimat,

    si la partie haute chauffe alors la façade chauffante n'est plus opérationnelle. La chaleur que vous détectez vient du corps de chauffe en fonte justement.

    Je vous conseille de faire tester les valeurs ohmique et/ou la valeur de consommation des façades par votre artisan. Il déterminera si une réparation est envisageable. Attention, certaines façades ne sont plus en stock - si c'est votre cas, vos appareils ont plus de 4 ans.

    Merci de votre confiance et nous vous souhaitons une chaleureuse année 2019,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Pierre GIMAT

    Bonsoir Gaël,

    Merci pour votre réponse rapide mais je voudrais apporter une précision.
    Seul les radiateurs verticaux ne fonctionnent pas (3/3), j'ai un radiateur de la même dimension en position horizontale qui fonctionne très bien.
    Ensuite, pour les avoir démontés, le corps de fonte étant en position basse, comment peut-il chauffer le haut?
    Par avance merci pour votre réponse.
    P. GIMAT 
    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Gimat,

    le corps de chauffe en position basse dégage des calories qui s'accumulent en haut du radiateur (effet montgolfière). Le fait qu'ils soient verticaux augmente le phénomène de starification et la sensation que seul le haut du radiateur chauffe.

    Bon weekend,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.