    MICHAEL CORNAIRE

    Bonjour

     

    Ce midi, ECS bas remonté à 49 degrés. Déjà c'est bon. Mais pourquoi était ce  à 27 degrés hier ...

    Après il faut que je vois du côté du mitigeur thermosatique sur la sortie eau chaude

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    MICHAEL CORNAIRE

    Re,

    Le pb venait bien du réglage du mitigeur thermostatique en sortie d'eau chaude qui était réglé en usine à 38°.

     