passage thermostat KS 400104 vers 400704
Bonjour, mon installation actuelle avec thermostat KS 400104 est configurée ainsi : fils CCDC, N, FP, L, CDC dans cet ordre, sur une trame supérieure à 2300W, et au tableau j'ai un disjoncteur relais. Je souhaite passer sur un thermostat 400704, mais après étude de tous vos schémas très clairs pour des trames inférieures à 2300, je ne retrouve pas à quel fil correspond le "signal delestage 230v" que vous dirigez vers la borne centrale (n°3) actuellent occupée par un fil noir qui semble correspondre à un fil pilote (je n'ai pas de programmateur ni de gestionnaire d'énergie). Pourriez-vous me conseillez sur le branchement de ce fil relai ? Vous remerciant pas ravance
-
Bonjour casquet29,
J'ai bien pris en compte votre demande concernant le passage d'un branchement sur un thermostat 400104 vers un thermostat 400704.
Ce nouveau thermostat plancher chauffé connecté intègre une programmation complète et pouvant être connecté ne permettra pas de brancher un fil pilote 6 ordres standard, seul un ordre de délestage peut être branché directement sur la borne indiquée.
Si vous disposez d'un fil pilote qui envoie un signal de délestage, il faudra le brancher sur l'entrée Signal délestage, prévue à cet effet.
Je vous remercie pour votre confiance.
Chaleureusement,
Marceau.
-
Bonsoir,Ce que vous appelez délestage c'est si la trame a une puissance supérieure à 2300kw et q'un relai a été installé (ce qui est mon cas) ?mon branchement actuel sur KS404104 est :1 : CDC (fil orange)2 : L (fil rouge)3 : FP fil noir(je n'ai pas de programmateur)4 : N (fil bleu)5 : CCDC (fil violet)Je ne comprends pas très bien le schéma d'installation du 400704. pour un thermostat sur trame supérieure à 2300kw :Est-ce que je dois brancher :la phase (fil rouge) arriverait en 1 ? ----> L ?CDC (fil orange) en 2 ? ------> CDC ?fil noir (relai ?) en 3 ? ------> FP (ou relai ?) ou bien CDC ou CCDC ?CDC (fil violet) en 4 ? ------> CCDC ?le neutre (fil bleu ) en 5 ? -------> N ?Sur le schema de la notice il n'y a que les bornes 1, 2 3 et 5 qui sont connectées, du coup il me reste un fil non branché. Lequel doit rester non connecté ? Pour info, je n'ai pas de sonde de sol..Pourriez-vous me conseiller dans les branchements, je ne voudrais pas griller ma trame de sol.... Merci
-
Comme indiqué dans ma précédente réponse, l'emplacement n°3 sera uniquement réservé pour le signal de délestage. Il n'est pas possible de brancher un fil pilote pour piloter le thermostat via un autre thermostat d'ambiance du fait que le pilotage est maintenant possible via l'application Cozytouch sur votre smartphone avec une Cozybox rèf.400993.
Le branchement de votre thermostat doit être fait selon les préconisations indiqué dans la notice.

Avec une trame égale ou inférieur à 2300W:
- Phase du contacteur sur le 1
- Neutre du contacteur sur le 5
- Chaque fil de la trame va sur le 2 et 4. Pour ces 2 câbles, il n'y a pas de polarité, vous pouvez donc choisir lequel va sur le 2 et le 4.
- Signal délestage 230V (si vous en possédez un) sur le 3

Avec une trame supérieur à 2300W:
Le branchement ne change pas au niveau du thermostat, cependant, nous demandons de brancher la trame directement sur un contacteur dédié et le thermostat sur un contacteur spécifique également. Le risque si ce branchement n'est pas effectué est d'endommager le thermostat, celui-ci n'étant pas dimensionné pour prendre un aussi grand voltage.
- Phase du contacteur sur le 1
- Neutre du contacteur sur le 5
- Chaque fil de la trame va directement sur un contacteur dédié, celui-ci sera mis en route avec une envoi de tension fait par un câble braché sur le 2
- Signal délestage 230V (si vous en possédez un) sur le 3
Si vous ne parvenez toujours pas à brancher convenablement votre Thermostat ainsi que votre trame, je vous conseille de faire appel à un professionnel électricien afin de répondre à votre demande.
Je vous remercie encore pour votre confiance.
Bien chaleureusement,
Marceau.