Aéromax Split 2 200L (réf. 296515) - Signal Heures Creuses non détecté

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    keteljip

    J'ai utiliser le schéma dans votre documentation :

    https://www.thermor.fr/documentation/documents/th-notice-installation-aeromax-split-2pdf

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour keteljip,

    J'ai bien pris en compte votre demande concernant le branchement de votre Aeromax Split 2 avec les heures creuses,

    En effet, les bornes 11 et 12 correspondent bien aux raccordement du signal heures creuses et heures pleines comme l'indique ce schémas :

    Sur la carte électronique, l'entrée 11 dédiée au signal heures creuses et heures pleines n'attend pas un contact sec mais une tension de 230V lorsque les heures creuses sont actives. Avec un contact sec, la carte ne détecte pas correctement le signal HC/HP.

    Le mode installateur permet de changer le mode de fonctionnement de votre chauffe-eau, notamment de choisir si la pompe à chaleur et l'appoint électrique doivent fonctionner avec les heures creuses (HC), en permanence (24H) ou selon une programmation (Prog). Avec un raccordement aux heures creuses, le mode à choisir est soit "PAC 24 H / Elec HC" ou "PAC HC / Elec HC".

    Je vous invite donc à mettre une tension de 230V sur l'entrée 11 de la carte électronique, ce qui devrait vous permettre de profiter de votre abonnement HC/HP.

    Je reste à votre disposition si besoin.

    Chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien