Radiateur à accumulation MONACO 2
Bonjour,
Je viens de récupérer un radiateur à accumulation THERMOR MONACO2 de 4kW. J'ai commencé par tester son fonctionnement et je n'ai pas compris sur quoi agissait la molette de réglage de la charge (thermostat de charge). Je pensais initialement qu'elle agissait sur le déclenchement de chaque étage de résistances ("1" correspondant à 1 étage de résistances actif, "2" à 2 étages et "3" aux 3 étages).
Cependant l'appareil débite 15 A en permanence (quelques soit le réglage de la molette) et 5A pour chaque étage de résistances. Pouvez vous me confirmer qu'en fait cette molette joue plutôt sur la sonde température intérieure des briques ? Si oui pouvez m'indiquer à quelle température correspond chacun des réglages de 1 à 3 ?
Merci d'avance.
-
Bonjour satanas35,
J'ai bien pris en compte votre demande concernant votre accumulateur Monaco 2.
Nous n'aurons pas de températures à donner en fonction de la position de votre molette.
Comme l'indique la notice, les 3 positions sur le thermostat de charge correspondent à "1" ou "2" pour les
Périodes printemps/automne, et la 3ème position aux jours les plus froids de l'hiver.
Je me permets de vous partager la page de la notice faisant référence à ce point.
Je vous remercie de votre confiance.
Bien chaleureusement,
-
Merci pour votre réponse, mais ça ne répond pas à ma question. Sur quoi agit la molette du niveau de charge ? Sur la sonde de température des briques ou sur autre chose ?
Je voudrais savoir s'il est normal d'avoir en permanence 15A en tirage sur le circuit ou s'il y a un problème sur un des composants ?
Cordialement.
-
stanas35,
La molette de charge sert à augmenter ou diminuer la puissance accumulée dans les pierres réfractaires, avec une sonde au niveau du noyau où la température peut monter jusqu'à plus de 240°C.
Il est normal que votre appareil consomme 15 A pendant son utilisation. Ce produit étant conçu pour du fonctionnement en heure creuse, l'interrupteur "Marche/Arrêt relance de jour" permet d'indiquer à votre produit s'il est autorisé à fonctionner sur vos plages d'heure pleine/heure creuse, évidement, celui-ci étant bien raccordé un votre contacteur HP/HC.
Merci encore pour votre confiance.
Chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
4 commentaires