Ballon thermodynamique aeromax 3
-
Bonjour Jo34,
Une pompe à chaleur qui ne démarre plus sur un Aéromax 3 est très souvent liée à un manque de gaz.
Vous indiquez que l'appareil fonctionne en électrique sans la partie pompe à chaleur, il faudra alors vérifier les valeurs des sondes et si un échange se fait au niveau de l'évaporateur.
Dans un premier temps, il faudra aller vérifier les valeurs des sondes t01 (T° air entrant) et t02 (T° évaporateur) en dehors de la période de fonctionnement de la pompe à chaleur pour s'assurer de la cohésion de celles-ci. La température entre t01 (T° air entrant) et t02 (T° évaporateur) doit être similaire hors fonctionnement de la pompe à chaleur. Si vous constatez un écart de température entre les 2 sondes ou des valeurs incohérentes hors fonctionnement de la pompe à chaleur, il faudra alors remplacer les sondes.
Je vous invite à suivre cet extrait de notice afin de retrouver les températures t01 et t02.

dans un second temps, il faudra prendre les valeurs des sondes après fonctionnement de la pompe à chaleur. Pour forcer celle-ci, je vous invite à suivre la manipulation qui suit:
->Démarrer un "BOOST" pendant environ 20 mins.
- Si pendant ces 20 minutes, vous constatez que la pompe à chaleur a fonctionné, il faudra alors vérifier une fois ce temps écoulé les valeurs des sondes t01 (T° air entrant) et t02 (T° évaporateur) avec lequel il devrait y avoir 5°C à 6°C de différence.
- Si cependant, au bout des 20 minutes, vous constatez que la pompe à chaleur ne s'est pas enclenchée, il s'agit très certainement d'un manque de gaz.
Dans tous les cas que vous rencontrez et comme indiqué dans la notice, nous vous invitons à faire appel à un professionnel agréé à la manipulation du fluide frigorigène afin d'établir un diagnostic de panne.
Je vous remercie de votre confiance.