Problème ventilation Aeromax5
Bonjour,
Après une coupure de l'alimentation électrique de l'appareil, Le ventilateur du chauffe-eau tourne en permanence. Pas de code d'erreur. Production d'eau chaude fonctionne.
J'ai pu lire sur votre site les publications similaires qui m'ont déjà éclairer.
La panne est-elle liée à la carte de régulation prog (Ref 029762) ou faut-il plutôt s'orienter vers la carte du ventilateur (Ref 030522) ? Comment faire pour identifier la source du défaut ? Merci d'avance de votre retour.
-
Bonjour Balkis,
J'ai bien pris en compte votre demande concernant un fonctionnement en permanence du ventilateur de votre Aéromax 5.
Effectivement, sans code erreur avec une ventilation permanente, il faudra alors changer la carte de régulation de votre Aéromax 5. Egalement, afin d'éviter un autre problème de tension sur la ventilation, le changement de la filerie CTN de protection réf. 026403 qui permettra à votre produit d'être protégé des aléas de votre réseau électrique.
Je ne pourrais malheureusement pas vous assurer la référence de la carte mentionnée sans que vous ne m'ailliez communiquer le "CODE" ou "Référence" à 6 chiffres visible sur l'étiquette signalétique rectangulaire apposée sur votre chauffe-eau.
Je vous remercie de votre confiance et reste à votre disposition au besoin.
Bien chaleureusement,