probléme de chauffage au sol
Bonjour Madame, Monsieur, j'ai le chauffage au sol avec un thermostat d'ambiance digital ks thermor 400104, depuis 3 jours la température ne se régule plus et chauffe en continu (température régler à 20°c sa monte à 26°c en continu) merci part avance.
Cordialement.
Mr Coelho de Amorin Freddy
-
Bonjour Monsieur COELHO DE AMORIN,
J'ai bien pris en compte votre demande concernant un plancher chauffant KS qui ne suit pas les ordres demandés.
Ce problème peut avoir 2 provenances :
- Le thermostat ou la sonde sont défectueux, alors il faudra changer le thermostat KS 400104 qui contient votre sonde d'ambiance et la gestion du thermostat.
- Un passage d'air froid se fait au niveau du thermostat, la sonde y étant reliée, le thermostat continue la chauffe car les informations récupérées de la sonde indiquent que la consigne n'est pas atteinte.
Je vous invite à vérifier qu'aucun passage d'air ne se fait au niveau de votre boîtier thermostat (fenêtre, plinthe, prise murale, ...), éventuellement en le rapprochant d'une source chaude sèche. Si celui-ci ne stoppe pas la chauffe, c'est que celui-ci sera à changer.
Je vous remercie de votre confiance et je reste à disposition au besoin.