Passage des thermostats KS 400104 vers 400704
Bonjour,
Je suis équipé de trois thermostats KS 400104, hors ce modèle est en fin de vie, et d'après les conseils de mon fournisseur en électricité le nouveau modèle connecté 400704 est le remplaçant...
Cela m'intéresse car aujourd'hui mes KS 400104 ne sont pas pilotés car lors de l'installation aucun fil pilote n'a été raccordé, et comme j'ai des radiateurs connectés à l'étage avec un bridge cozytouch ce serait un plus...
Mais la question est comment passer du branchement KS 400104 (confère photo) vers le KS 400704 ? Le bleu et noir vont vers le tableau électrique et les deux fils aux extrémités vont vers le plancher chauffant, mais je ne sais lequel est la phase ou le neutre pour ces deux fils....

Merci d'avance pour vos aides/réponses.
Cordialement
-
Bonjour,
Je reviens sur ma demande, quelle serait la correspondance entre ces deux schémas ?
La phase et le neutre qui vont au tableau pas de souci, mais je n'ai pas de fil pilote, et donc ou brancher mes fils actuels CDC et C CDC en rapport avec le nouveau schéma du 400704 ?
Et pour le signal de délestage sur le nouveau modèle ? Obligatoire ?
Merci d'avance.Cdlt,
Olivier
-
Bonjour OliTher67,
Afin de brancher convenablement votre plancher chauffant à votre nouveau Thermostat Connect Thermor, il faudra suivre les indications de branchement disponibles dans la notice de celui-ci.
Je vous joins ci-dessous la notice de branchement de votre plancher chauffant KS qu'il faudra respecter selon votre puissance.

Si vous n'êtes pas certains de votre puissance ou de votre raccordement, je vous conseille vivement de passer par un artisan électricien.
Une fois votre Thermostat Connecté Thermor mis en place, il vous demandera si vous disposez d'une sonde au sol et le plancher chauffant KS n'en disposant pas, il faudra donc indiquer "Non" à cette demande.
Également, si vous désirez connecter vos Thermostat Connecté Thermor pour plancher chauffant, il faudra vous munir de l'application Cozytouch ainsi que d'un Hub Thermor Cozytouch (Rèf. 400 992).
Je vous remercie de votre confiance et reste à votre disposition au besoin.
Bien chaleureusement,
-
Bonsoir,
Merci de votre retour, mais ça ne répond pas exactement à ma question sur les nouveaux thermostats à connecter.
En effet, j'ai besoin de savoir entre les anciens CDC et C CDC et le nouveau système phase de la trame et neutre de la trame, la "polarité" est-elle importante ou comme en courant alternatif il n'est pas d'importance ?
Schéma ci-dessus tiré du PDF THERMOSTAT PLANCHER RAYONNANT ELECTRIQUE
En d'autres termes CDC correspond à "2" phase de la trame ou à "4" neutre de la trame, ou peu importe ?
Merci.Cdlt
-
Bonjour OliTher67,
Vos trames chauffantes sont des éléments de résistance et donc ne disposent pas de polarité, il n'y aura donc pas de sens entre le branchement "2" et "4" sur votre nouveau thermostat connecté Thermor, comme sur celui existant actuellement.
Je vous remercie de votre confiance.
Bien chaleureusement,
-
Bonjour theo,
Le nouveau Thermostat 400704 ne gère pas les envois d'ordre via le fil pilote étant connectable. Cependant, il sera possible de rajouter un délesteur à votre thermostat.
Je vous invite à vérifier si le fil pilote actuellement branché est relié à un thermostat d'ambiance, gestionnaire d'énergie ou bien un délesteur.
Dans le cas d'un raccordement au délesteur, il sera possible de le raccorder au Thermostat connecté 400 704.
Je vous remercie de votre confiance.
Chaleureusement,
-
Bonjour,
Je suis dans le même cas que OliTher67 pour le remplacement de mon thermostat 400104 et mon câblage est identique.
Donc OliTher67 ou Marceau, si j'ai bien compris le fil de la discussion, le câblage est le suivant:
L (ancien thermostat) sur la borne 1 du nouveau 400704
N (ancien thermostat) sur la borne 5 du nouveau 400704
CDC (ancien thermostat) sur la borne 2 du nouveau 400704
C.CDC (ancien thermostat) sur la borne 4 du nouveau 400704
La borne 3 du nouveau 400704 reste non raccordée
Merci par avance pour votre aide
Cordialement
-
Bonjour Nico26,
Effectivement, les informations mentionnées semblent correctes, si vous disposez d'une puissance de trame inférieure ou égale à 2300W, il faudra suivre le schéma suivant :

En revanche, si vous disposez d'une puissance de trame supérieur à 2300W, il faudra suivre le schéma suivant :

Je vous remercie de votre confiance.
Chaleureusement,
-
Bonjour Marceau,
J'ai besoin d'aide pour mon branchement. Mon thermostat thermor 400104 a 4 fils et j'ai un gestionnaire d'énergie STARBOX F02. Pour brancher mon thermor 400704, j'ai compris que le L se branche sur le 1 et le N sur le 5. Est-il possible de m'expliquer sur quel chiffre je dois brancher le CDC et le FP svp?
-
Bonjour Loïc63,
Le thermostat planché chauffant connecté Thermor 400704 se branche de la manière suivante :

Cependant, seul un signal de délestage peut être envoyé par l'intermédiaire de l'entrée délestage. Les gestionnaires d'énergie ne seront pas compatibles comme indiqué dans la notice de l'appareil.

Je vous remercie de votre confiance.
Bien chaleureusement,
-
Malheureusement, le thermostat remplaçant directement la référence 400104 est le 400704.
Il peut être connecté avec le Hub Thermor Cozytouch réf.400992 afin d'obtenir un pilotage similaire à un gestionnaire centralisé depuis votre smartphone en passant par l'application Cozytouch.
Merci encore pour votre confiance.
Belle journée,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.