chauffe eau aeromax 5 stable 200 a 250L refroidit l'air
Bonjour je viens d'acheter une maison dans laquelle nous avons un chauffe eau aeromax 5 stable 200 a 250L.
La pièce (cellier) dans laquelle est le ballon fait environ 6 M2 et est attenante à mon garage.
Je constate quand le ballon fonctionne une température à 8 degrés dans cette pièce alors qu'il fait 22 degrés dans la maison.
Dans une configuration intérieur / extérieur est il possible de relier le gainage de l'évacuation d'air vers la VMC simple flux ?
Dans ce cas quelle tuyau et adaptateur mettre ?
Ci joint les photos merci beaucoup

-
Bonjour Monsieur MAILLARD,
Comme mentionné dans la notice de l'Aeromax 5 stable, il vous faudra une gaine d'au moins 160mm de diamètre et celle-ci doit être en PEHD ou bien semi-rigide isolé pour éviter tout risque de condensation. Également, la longueur de votre raccordement devra suivre les préconisations suivantes.

En tenant compte de l'installation que vous désirez effectuer, nous ne pourrons pas tenir un discours favorable.
Je vous remercie de votre confiance.
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.