racordement eau chaude MALICIO 3 sur PER multicouches
Bonjour,
mon installateur a branché la sortie eau chaude sur un PER :
PE-RT Type II/A1 0.24/PE-MD CLASS 1-5 EN ISO 21003
Ce professionnel m'explique qu'il n'y a pas de problème avec ce type de tuyau, pourtant la notice fournie avec le chauffe-eau interdit de brancher la sortie eau chaude directement sur du PER.
Question : les caractéristiques du PER installé sont-elles compatibles avec mon chauffe-eau ?
-
Bonjour Franckvst,
J'ai bien pris en compte votre demande concernant l'installation de votre chauffe-eau Malicio 3 avec un raccordement PER sur la sortie d'eau chaude.

Comme indiqué dans la notice de votre produit, il faudra d'abord installer une canalisation en cuivre d'une longueur de 50 cm avant de pouvoir passer sur du matériau PER.
Je vous conseille de revoir avec votre artisan l'installation de votre chauffe-eau.
Je reste à disposition si besoin.
Bien chaleureusement,