    Bonjour monsieur URIOT,

    la programmation doit correspondre à une plage de 8 heures minimum ou 2 plages (Plage 1 + Plage 2) dont le cumul donne 8 heures minimum.

    Si votre première plage n'est pas de 8 heures, alors vous devrez rentrer une seconde plage pour avoir les 8 heures requises. 

    D'après ce que vous me décrivez, vous devez avoir une plage de programmation en plus de celle des 6 heures pour arriver aux 8 heures minimum requises.

    Je vous suggère donc de vérifier vos plages de programmation

    Si la première plage est bien de 8 heures minimum, alors vous pourrez valider la plage 2 sans horaires. L'affichage de la plage 2 s'affichera ainsi : --:-- à --:-- et vous aurez simplement à appuyer sur OK jusqu'à validation.

    Dernier point important : si vous vous trouvez en mode AUTO, la pompe à chaleur va fonctionner en priorité en journée lorsque les calories sont plus présentes et le rendement de la pompe à chaleur est plus important. Ne vous étonnez pas si la pompe à chaleur tourne en dehors des heures creuses.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    DIDIER URIOT

    Bonjour,

    Merci de vos précisions et effectivement j'avais bien une plage initiale de 8 heures et été en effet resté en mode AUTO, ce qui explique mon souci. 