Voyant delestage du DC2Z

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Soulearth,

    en effet, si la consommation électrique dépasse la valeur d'abonnement et que le délestage se met en fonction alors le voyant serait allumé.

    Je vous suggère de contacter un électricien pour réaliser un diagnostique sur votre installation.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    soulearth

    Bonjour,

    Merci beaucoup pour votre retour.

    Ce matin, je pense avoir résolu le mystère. Mes thermostats sont des Deleage TAI62 qui proposent 2 modes de câblage. Pour les systèmes à moins de 2300W de puissance, ils gèrent eux même le courant de puissance. Pour les systèmes dépassant 2300W, le courant de puissance est géré par un relais, le thermostat se contentant de piloter le relais.  Je n'ai pas démonté le thermostat pour vérifier, mais il y a fort à parier que ce que j'entends, c'est le déclenchement du relais situer pile-poil a coté du DC2Z. ^^

    En espérant que ca puisse aider d'autres personnes.

    Merci à vous,

    Bien cordialement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour,

    en effet, les thermostats ont certainement les mêmes caractéristiques que les thermostats Thermor KS à savoir une alimentation max de 10A c'est pourquoi vous passez par un relai de puissance au delà de 2200w. Certains émettent un claquement lors de leur sollicitation, en effet.

    Merci pour votre retour rassurant....