Voyant delestage du DC2Z
Bonjour,
Ma maison possède un chauffage au sol et un chauffe-eau pilotés par le système de délestage DC2Z. Le compteur est un linky.
Lorsque je monte le chauffage un peu fort, j'entends comme un bruit de claquement de disjoncteur qui provient du DC2Z. La première idée qui m'est venue c'est le déclenchement du délestage mais le voyant vert du délestage reste en permanence éteint ... Du coup je ne comprend pas.
Pourriez vous me dire si ce bruit est normal ou si je devrais avoir le voyant de delestage allumé ?
Merci d'avance,
Cordialement,
-
Bonjour Soulearth,
en effet, si la consommation électrique dépasse la valeur d'abonnement et que le délestage se met en fonction alors le voyant serait allumé.
Je vous suggère de contacter un électricien pour réaliser un diagnostique sur votre installation.
Bien chaleureusement,
-
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre retour.
Ce matin, je pense avoir résolu le mystère. Mes thermostats sont des Deleage TAI62 qui proposent 2 modes de câblage. Pour les systèmes à moins de 2300W de puissance, ils gèrent eux même le courant de puissance. Pour les systèmes dépassant 2300W, le courant de puissance est géré par un relais, le thermostat se contentant de piloter le relais. Je n'ai pas démonté le thermostat pour vérifier, mais il y a fort à parier que ce que j'entends, c'est le déclenchement du relais situer pile-poil a coté du DC2Z. ^^
En espérant que ca puisse aider d'autres personnes.
Merci à vous,
Bien cordialement,
-
Bonjour,
en effet, les thermostats ont certainement les mêmes caractéristiques que les thermostats Thermor KS à savoir une alimentation max de 10A c'est pourquoi vous passez par un relai de puissance au delà de 2200w. Certains émettent un claquement lors de leur sollicitation, en effet.
Merci pour votre retour rassurant....