Chauffe eau thermor 283029
Bonjour,
je viens commander le corps de chauffe qui était percé sur mon ballon en me référent au échange du blog, vous avez donner la ref 040234 qui correspond a mon ballon Code 283029/283018. A réception il s'avère que sur mon corp de chauffe il y a 2 fils de connexion alors que sur le modèle reçu il n'y en a que 1. J'ai été obligé de monter le nouveau car il le mien fuyait beaucoup. Quelle références dois je acheter pour connecter le corps de chauffe a 1fil.?
Pouvez vous me communiquer les refs de la résistance et du boitier électrique compatible avec ce corp de chauffe svp?
Cordialement.
-
Bonjour Monsieur BOIDIN,
Il y a que 1 câble fourni avec tout nos corps de chauffe, c'est le câble reliant le système de protection de la cuve "ACI" au thermostat (entouré en rouge sur la photos si dessous).
Le deuxième câble que vous pouvez voir dans ce même trou c'est la sonde de température, qui fait partie du thermostat et non du corps de chauffe.

Voici les références demandées :
Thermostat : 070225 ou 70226 (version triphasée)
Resistance : 099105
Chaleureusement.