Code erreur W.11 - Aeromax split 2 - Heures creuses

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Marceau

    Madame, Bonjour.

    Cette information apparaît dans 2 cas :

    1 : Le produit n'est pas paramétré en PAC HC / ELEC HC ou PAC 24 / ELEC HC mais bien branché sur son câble HC vers le contacteur jour/nuit avec un abonnement HP/HC

    2 : Le deuxième câble du produit est bien raccordé à votre contacteur jour/nuit mais n'est pas paramétré en HP/HC

    Dans votre cas, le produit est bien paramétré, cependant le chauffe-eau ne reçoit pas de tension toutes les 24h sur son câble heures creuses. Dans un premier temps contactez votre fournisseur afin de vous assurer qu'il n'y a pas de problème sur votre ligne.

    Ensuite, Cela peut venir du branchement de l'appareil, il faut donc vérifier que le produit respecte bien le branchement si dessous :

    Pour répondre à votre seconde question, l'appareil ne fonctionne actuellement pas en HP/HC car il ne reçoit pas la tension lui indiquant de fonctionner sur ces plages.

    En espérant que ces informations vous seront utiles.

    Chaleureusement.