Plages programmations aeromax rt+ non respectées
-
Madame, Monsieur, Bonjour.
Afin de pouvoir programmer le chauffe-eau Aeromax RT+ il faut donc vous mettre en "PAC PROG / ELEC PROG" et définir vos plages de programmation, voici une partie de la notice qui explique comment parmettrer vos plages et les différentes contraintes :

Il est possible que le produit dépasse légèrement la plage de programmation. Cela va varier en fonction de la température extérieure, du volume d'eau chaude demandé, de son mode de fonctionnement "ECO ou AUTO"...
Quand vous dites que le produit ne respecte pas la prog, c'est que celui-ci se met à chauffer à des heures complètement différentes ? Ou qu'il dépasse l'heure de programmation ?
Cordialement.
-
Madame, Monsieur.
Si vous êtes bien en mode "PAC PROG / ELEC PROG" et que vous êtes certain qu'aucune plage n'a été paramétrée sur ces heures la ; il n'y a pas de raison pour laquelle le produit fonctionnerait précisément sur ces heures.
J'ai l'impression que le produit suit une tarification Heures pleines / Heures creuses avec 2 plages de tarif heures creuses.
Chaleureusement.
-
Bonjour Sofian,
J'ai vérifié et mon produit recevait effectivement les HC/HP.
Suite à ça, je suis allée consulter la notice et j'ai suivi scrupuleusement le processus en mode PAC PROG/ELEC PROG pour configurer mes plages de programmation.
Malgré cela, mon chauffe-eau continue à chauffer entre midi et deux 😅Bien à vous,
Fiona. -
Madame,
Le chauffe-eau doit respecter les branchements suivant en fonction de son utilisation.
Branchement HP/HC :

Branchement programmation :

Dans votre cas, il faut que le produit respect bien le branchement de la deuxième image.
Être alimenté en permanence signifie que le produit n'est pas relié seule sur un contacteur Jourt/Nuit, qui justement couperait son alimentation en fonction de votre abonnement d'électricité.
Pour ce message dans les paramètres, le produit " la question la cuve est-elle remplie ?" je n'ai pas ce message sur la notice. Le produit doit faire référence au volume d'eau chaude maximum, si la cuve n'était pas rempli le produit se mettrait en erreur.
Cordialement.
-
Bonjour Sofian,
Je viens de solutionner mon problème.
J'ai un appareil en domotique (tywatt1000) qui contrôlait le chauffe-eau et le faisait déclencher sur les HC.
Je l'ai déconnecté et mon chauffe-eau fonctionne désormais sur les plages de programmations que j'ai règlé.
Merci infiniment pour votre aide.Je vous souhaite une excellente journée.
Bien à vous,
Fiona.