Fil pilote Thermor et micro modules Nodon et Qubino
Bonjour
je rencontre des problèmes de prise en compte des ordres fil pilote par mes radiateurs Thermor.
Voici mes configurations :
- Un logement avec 6 radiateurs Equateur 4 connecté en fil pilote par un micro module Nodon Enocean, et un radiateur d'une autre marque
- Un logement avec un radiateur Ténérife connecté en fil pilote par un micromodule Qubino Zwave, et un radiateur d'une autre marque
Dans les deux cas, les radiateurs Thermor n'acceptent que deux ordres : Hors Gel et Confort. Les ordres Standby et Eco sont ignorés, et font basculer les Equateur de Prog Externe à Auto.
Je précise que les radiateurs des 2 autres marques réagissent parfaitement aux mêmes ordres fil pilote.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
-
Madame, Monsieur, Bonjour.
Les radiateurs détenant un fil pilote sont régis par un seul est même "langage" de communication.
Vérifiez que la tension sur ce fil pilote est la bonne. Alors le radiateur devrait l'interpréter de cette manière :

Vérifiez aussi que l'appareil est bien en mode PROG et source de programmation externe. A savoir que le délai de basculement du mode Confort vers le mode Eco est de l’ordre de 12 secondes. Le délai de basculement du mode Confort -1/-2 vers Confort est de l’ordre de 5 minutes.
Chaleureusement.
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire