raccordement de la carte 099110 pour un passage de triphasé en monophasé
Bonjour
J'ai récemment modifier mon branchement (passage 380 triphasé en 220 monophasé) J'ai acheté la carte 099110 . Le schéma de raccordement de cette carte n'était pas joint. Quel est le détail du raccordement du connecteur (6 contacts) situé à droite de la carte. Peut être 4 contacts pour la sonde (2fils bleu et 2 fils jaune) 2 contacts pour le Thermostat (1 fil noir et 1 fil rouge)
Merci de votre retour si possible rapide (je suis en panne d'eau chaude)
Cordialement
Michel GAUTIER 0681964837
-
Bonjour Monsieur Gautier,
Pourriez vous me communiquer le code référence de votre chauffe-eau se situant sur l'étiquette signalétique de celui-ci, c'est un code commençant par 8 ou par 2.
Afin que je puisse répondre à votre demande.
En vous souhaitant une bonne journée.
Bien cordialement
-
Bonjour Mehdi.et merci d'examiner mon cas. Malheureusement je n'ai pas de code. La seule indication est le modèle THERMOR DURALIS 200 L modèle vertical équipé ACI.
Entre temps j'ai trouvé que la question posée concernait le raccordement de la carte électronique en association avec la carte 099110, et résolu (je pense) le problème.
Merci quand même